主要技術指標和規格
序號 |
電器類目 |
詳細類目 |
規格 |
1 |
直流電壓 |
高壓端直流電壓 |
額定750Vdc |
低壓端直流電壓 |
200-650Vdc |
||
2 |
直流電流 |
高壓端直流電流 |
≤20A |
低壓端直流電流 |
≤40A |
||
3 |
轉換效率 |
輸出效率 |
額度輸入>95%,@半載至滿載 |
4 |
**直流電壓變比 |
高壓電壓:低壓電壓 |
10:1 |
5 |
工作模式 |
模式4 |
? |
6 7 |
額定功率 輸出電壓穩定度 |
輸出功率(額定電壓) |
額定功率10kW |
靜態 |
±1% |
||
? 8 |
? 輸出電流穩定度 |
動態 |
±5% |
靜態 |
±1% |
||
? |
? |
動態 |
|
9 |
隔離 |
非隔離型 |
|
10 |
通信 |
支持RS485接口或CAN接口,標準modbus,RTU協議 |
|
11 |
供電電源 |
低壓側內部取電 |
|
12 |
預充系統 |
? |
|
13 |
尺寸 |
275mm*185mm*240mm |
|
14 |
重量 |
10kg |
?
關鍵點
1. 光伏側自取電,DCDC無需額外輔助電源。
2. 兩側均支持MPPT,設置好工作模式后會自動檢測光照、自動工作。
3. MPPT追蹤效率**99.9%。
4.限功率值:限制光伏發電最大功率,超過此限值后,DCDC放棄MPPT,執行棄光。
5. 擾動電壓:采樣電壓擾動發追蹤MPPT
6.MPPT、恒壓自動切換:在某些需要限制功率場合,會自動進入恒壓,執行棄光。
[查看詳情]大功率雙向 DC/DC 系統介紹
DC/DC:即直流到直流的變換。
雙向:即能量可以分時實現雙向流動。
典型的應用是在儲能系統中。低壓端接儲能裝置,高壓端接直流母線。需要儲能時,通過降壓,將能量從高壓端存儲到儲能裝置;需要釋能時,通過升壓將能量從低壓端送到高壓端。
1. 適用范圍
適用于需要完成充放電過程的 DC/DC 應用中,儲能設備可以是各種電池,或是超級電容等。
2. 系統圖
?
?
高壓端 / 低壓端可接:
直流母線:太陽能電池板;鉛酸電池等各種儲能電池;超級電容;各種直流負載等。
3.?系統簡介
本系統采用數字化處理器,對系統的電壓、電流、溫度進行采樣、監控。具有過壓、欠壓、過流、過熱等多種保護,保護參數及其他參數可以通過 RS485 或者CAN通訊進行讀取和修改,詳見附件CAN通訊協議和RS485通訊協議。
DC/DC 變換采用全數字化 PWM 模式,抗干擾能力強,轉換效率高。
主要技術指標和規格
序號 |
電器類目 |
詳細類目 |
規格 |
1 |
直流電壓 |
高壓端直流電壓 |
70-230Vdc |
低壓端直流電壓 |
44-60Vdc |
||
2 |
直流電流 |
高壓端直流電流 |
≤40A |
低壓端直流電流 |
額定40A |
||
3 |
轉換效率 |
輸出效率 |
額度輸入>95%,@半載至滿載 |
4 |
**直流電壓變比 |
高壓電壓:低壓電壓 |
10:1 |
? |
? |
模式2 |
低壓電池模式,恒流、恒壓; 高壓電池模式,恒流、恒壓 (充電時,請參照調試示例1,放電時,請參照調試示例3) |
6 |
額定功率 |
適用于需要完成充放電過程的 DC/DC 應用中,儲能設備可以是各種電池,或是超 級電容等。
2. 系統圖
?
?
高壓端 / 低壓端可接:
直流母線:太陽能電池板;鉛酸電池等各種儲能電池;超級電容;各種直流負載等。
本例中低壓端接電池,高壓端接直流母線。
系統簡介
本系統采用數字化處理器,配有 16 位 AD,對系統的電壓、電流、溫度進行采樣、監控。具有過壓、欠壓、過流、過熱等多種保護,保護參數及其他參數可以通過 RS485 或者CAN通訊進行讀取和修改。
自動充放電,高壓穩母線模式 (請參照調試示例5) |
6 |
額定功率 |
取決于低壓電壓 |
30kW@300V |
7 |
輸出電壓穩定度 |
靜態 |
±1% |
動態 |
±5% |
||
8 |
輸出電流穩定度 |
靜態 |
±1% |
動態 |
±5% |
||
9 |
隔離 |
非隔離型 |
|
10 |
通信 |
支持RS485接口或CAN接口,標準modbus,RTU協議 |
|
12 |
供電電源 |
DC24V |
|
13 |
預充系統 |
高、低壓端預充,參照調試示例4 |
|
14 |
設置方式 |
RS485或CAN方式通過PC上位機設置 |
|
15 |
散熱風扇 |
帶有風扇 |
|
16 |
尺寸 |
455*320*155(mm)(深*寬*高)不含掛耳附件 |
關鍵點
1. 低壓接電池或超級電容等儲能介質,高壓接變頻器直流母線;
2. DCDC具備能量回收功能,變頻器制動時將直流能量回收儲存至儲能介質中,在變頻器用電時,迅速將儲能介質中的電能釋放到母線,并優先于電網使用;
3. 避免了耗能電阻將能量消耗,具有節能效果。
?
[查看詳情]系統介紹
1.1、系統簡介
光儲混合微網系統柜,是一款集光伏、儲能、退役電池梯次利用、峰谷商業儲能為一體的能量變換柜,分為直流組網和交流組網,兩網相對獨立又互相依存,表現為交直流混網,同時以能量路由器的形式呈現。
?
?
圖1 變流柜外形圖
?
?
1.2、電氣原理圖
?
系統電氣原理圖
?
1.3、系統配有觸摸屏,觸摸屏可以監測系統運行狀態,也可通過觸摸屏實時設置內部模塊運行參數。
主要技術指標和規格
2.1、技術規格
序號 |
電氣類目 |
詳細類目 |
規格 |
1 |
光伏側 |
額定電壓 |
100-680Vdc |
額定功率 |
10KW(根據光伏實際另行計算) |
||
額定電流 |
<40A |
||
MPPT路數 |
1路 |
||
MPPT效率 |
99% |
||
光伏接入方式 |
匯流后接入銅排 |
||
運行模式 |
模式4 低壓MPPT |
||
2 |
儲能側 |
額定電壓 |
100-680Vdc |
額定電流 |
<150A |
||
額定功率 |
60KW |
||
儲能接入方式 |
匯流后接入銅排 |
||
運行模式 |
模式2 |
||
3 |
PCS側 |
額定電壓 |
AC380V±10% |
額定電流 |
120A |
||
接線制式 |
3W+N+PE |
||
額定電流 |
75A |
||
額定頻率 |
50/60Hz |
||
頻率范圍 |
±2Hz |
||
功率因數 |
-0.9~0.9 |
||
額定功率 |
50KW |
||
4 |
隔離類型 |
非隔離 |
|
5 |
通訊操作 |
人機交互 |
觸摸屏 |
外部通訊 |
支持RS485接口 標準modbus,RTU協議 |
||
6 |
保護措施 |
光伏側 |
過/欠壓、過流、過熱 |
母線側 |
過/欠壓、過流、過熱 |
||
儲能側 |
過/欠壓、過流、過熱 |
||
交流側 |
過/欠壓、過流、過熱、超/欠頻、相序等 |
||
7 |
運行環境 |
防護等級 |
IP20 |
冷卻方式 |
機柜自然散熱,模塊強制風冷 |
||
工作溫度 |
-25-45℃ |
||
相對濕度 |
10-95%(非凝結) |
||
噪音 |
<65dB |
||
8 |
安裝要求 |
輔助供電電源 |
AC220V |
安裝尺寸 |
800*800*1900(不含附件) |
||
移動方式 |
帶吊環 |
||
重量 |
<200kg |
?
關鍵點
1. 直流獨立組網,光伏、電池組成光儲系統,即使無大電網的情況下也能獨立運行光儲基本功能;
2. 全新的光儲拓撲,通過光伏DCDC直接連接光伏和儲能,避免了光伏到交流,交流到儲能的多環節能量損失;
3.光伏采用多支路MPPT接入,提高光伏的發電效率,提高MPPT系統追蹤效率;
4. 交流組網,交流側能軟啟建立直流網,系統建立完整的交直流混網;
5. 系統可以交流側啟動也可以直流側啟動,方便用戶使用和研究.
[查看詳情]系統介紹
1.1、系統簡介
直流微網變換柜,是一款高功率因數高精度可編程的IGBT式直流供電系統,直流輸出具有高精度和高動態特性,DCDC變換柜采用高頻電路,輸出響應快,輸出電壓范圍可調,可通過上位機指令或協議策略為負載提供支持。系統拓撲圖如下:
1.2 、系統拓撲圖
?
圖1 系統拓撲圖
1.3、電氣原理圖
?
圖2 ?功率柜(一)一次回路圖
?
圖3 ??功率柜(二)一次回路圖
1.4、功率柜充配有觸摸屏,觸摸屏可以監測內部模塊運行狀態,也可通過觸摸屏實時設置模塊運行相應參數。
主要技術指標和規格
?
序號 |
模塊編號 |
電氣類目 |
詳細類目 |
規格 |
||
1 |
DCDC1(ID2) |
光伏輸入 |
額定電壓 |
300-650Vdc |
||
額定功率 |
10KW(根據光伏實際另行計算) |
|||||
額定電流 |
<40A |
|||||
MPPT路數 |
1路 |
|||||
MPPT效率 |
99% |
|||||
光伏接入方式 |
匯流后接入銅排 |
|||||
運行模式 |
模式4 低壓MPPT |
|||||
光伏輸出 |
額定電壓 |
額定750Vdc |
||||
額定電流 |
<15A |
|||||
接入方式 |
接入750V母線 |
|||||
2 |
DCDC2(ID3) |
風電輸入 |
額定電壓 |
300-650Vdc |
||
額定功率 |
10KW(根據光伏實際另行計算) |
|||||
額定電流 |
<40A |
|||||
風機接入方式 |
匯流后接入銅排 |
|||||
運行模式 |
模式2 恒流恒壓 |
|||||
風電輸出 |
額定電壓 |
額定750Vdc |
||||
額定電流 |
<15A |
|||||
風機接入方式 |
接入750V母線 |
|||||
3 |
DCDC3(ID4) |
充電樁輸入 |
額定電壓 |
750Vdc |
||
額定功率 |
30KW |
|||||
額定電流 |
<50A |
|||||
充電樁接入方式 |
接750V母線 |
|||||
充電樁輸出 |
額定電壓 |
額定800Vdc |
||||
額定電流 |
<40A |
|||||
輸出功率 |
30KW(根據BMS確定) |
|||||
充電樁接入方式 |
接充電樁母線 |
|||||
4 |
DCDC4(ID5) |
母線高壓側 |
額定電壓 |
750Vdc |
||
額定電流 |
<40A |
|||||
最大功率 |
30KW |
|||||
高壓接入方式 |
接750V母線 |
|||||
母線低壓側 |
額定電壓 |
375Vdc |
||||
額定電流 |
<90A |
|||||
最大功率 |
30KW |
|||||
低壓母線接入方式 |
接375V母線 |
|||||
5 |
DCDC5(ID6) |
超級電容側輸入 |
額定電壓 |
400-700Vdc |
||
額定電流 |
<50A |
|||||
額定功率 |
20KW |
|||||
超級電容接入方式 |
接超級電容銅排 |
|||||
母線側輸出 |
額定電壓 |
額定375Vdc |
||||
最大電流 |
<55A |
|||||
低壓母線接入方式 |
接375V母線 |
|||||
6 |
DCDC6(ID7) |
母線側輸入 |
額定電壓 |
額定375V |
||
額定電流 |
20A |
|||||
額定功率 |
30KW |
|||||
超級電容接入方式 |
接375V母線 |
|||||
負載側輸出 |
額定電壓 |
48V |
||||
額定電流 |
120A |
|||||
負載側接入 |
接負載銅排 |
|||||
7 |
DCDC7(ID8) |
母線側輸入 |
額定電壓 |
額定375V |
||
額定電流 |
10A |
|||||
額定功率 |
10KW |
|||||
超級電容接入方式 |
接375V母線 |
|||||
鉛炭電池側輸出 |
額定電壓 |
48V |
||||
額定電流 |
40A |
|||||
鉛炭電池接入 |
接鉛炭電池銅排 |
|||||
8 |
PCS1(ID1) |
PCS |
交流側 |
額定電流 |
120A |
|
接線制式 |
3W+N+PE |
|||||
額定電流 |
75A |
|||||
額定頻率 |
50/60Hz |
|||||
頻率范圍 |
±2Hz |
|||||
功率因數 |
-0.9~0.9 |
|||||
額定功率 |
50KW |
|||||
直流側 |
額定電壓 |
650-850Vdc |
||||
額定電流 |
85A |
|||||
9 |
隔離類型 |
非隔離 |
||||
10 |
通訊操作 |
人機交互 |
觸摸屏 |
|||
外部通訊 |
支持RS485接口,標準modbus,RTU協議 |
|||||
11 |
保護措施 |
儲能側光伏側 |
過/欠壓、過流、過熱保護等 |
|||
風電側 |
過/欠壓、過流、過熱保護等 |
|||||
充電樁 |
過/欠壓、過流、過熱保護等 |
|||||
儲能側 |
過/欠壓、過流、過熱保護等 |
|||||
負載側 |
過/欠壓、過流、過熱保護等 |
|||||
交流側 |
過/欠壓、過/欠頻、過流、過熱、相序保護等 |
|||||
12 |
運行環境 |
防護等級 |
IP20 |
|||
冷卻方式 |
強制風冷 |
|||||
工作溫度 |
-25-45℃ |
|||||
相對濕度 |
10-95%(非凝結) |
|||||
噪音 |
<65dB |
|||||
13 |
安裝要求 |
輔助供電電源 |
AC220V |
|||
移動方式 |
帶吊環 |
|||||
安裝尺寸 |
功率柜(一)630*850*2200(寬*深*高) (不含附件) |
|||||
功率柜(二)630*850*2200(寬*深*高) (不含附件) |
||||||
重量 |
<200kg(功率柜一) |
|||||
<200kg(功率柜二) |
關鍵點
1、系統包含交流網、直流網,屬于交直流混網應用;
2、其中直流網包含750V直流網、375V直流網、220V直流供電等多種混合型直流網,屬于多種直流組網;
3、直流網由7臺大功率雙向DCDC組成,涵蓋了鋰電、鉛酸、光伏、氫能等多種新能源和儲能,是分布式新能源使用的典型;
4、系統為氫能發電提供了良好的平臺,對氫能的應用與研究都很有意義;
5、光伏DCDC直接通過直流變流器將光伏能量儲存到電池池中,為光儲提供典型應用,作為光儲的實現形式值得深入研究;
6、儲能部分大膽設計了多種電池,為混合儲能提供了實際可行的實踐;
7、整個交直流混合微網以電能能量路由器的形式呈現,能量可以自由調度,實現柔性發電和組網。
[查看詳情]產品介紹
1. 低壓接電池或超級電容,高壓接用戶直流母線;
2. DCDC具備自動穩高壓母線功能,高壓母線跌落時,利用儲能自動升壓穩定用戶高壓母線,高壓母線能量充足且穩定時,自動給低壓儲能介質充電,隨時保持滿電狀態;
3. 相當于直流UPS,具備電力支撐功能。
[查看詳情]