背? 景
? ? ? 港口作為我國對外開放的窗口和現代物流供應鏈中的重要環節,日益成為集運輸、配送、倉儲、加工、包裝、增值服務等功能于一體的綜合性物流平臺,其能源消耗在整個交通行業中占有很大的比重,港口行業的節能降耗是我國交通行業節能工作的重點。而港口大量使用的門座機、龍門吊等起重設備勢能產生的電能能否被吸收利用,目前已成為港口節能減排的一個重點,被各大港口提上議事日程!
?
?
方? 案
二
?
?
? ? ? ?龍門吊或者門座機等起重設備在使用過程中,吊具下降時,電機在吊具拖動下發電,勢能轉化為電能,傳統方式是利用耗能電阻消耗掉;穩利達電力電子研發的大功率雙向DCDC模塊借助超級電容大容量儲能單元,推出的勢能回收節能系統徹底解決這一問題,電機發電時對電能進行存儲,電機用電時對這一部分電能釋放利用!
?
? ? ? ?吊具上升時,大功率雙向DCDC模塊將超級電容儲能單元里的電能釋放到變頻器直流母線側的超級電容儲能單元里,減少市電供電能量,勢能被充分利用回收。?
?
?
?
?
雙向大功率DC/DC的主要性能要求
三
序號 |
電氣類目 |
詳細類目 |
規格 |
1 ? |
直流電壓 |
高壓側直流電壓 (Vdc) |
550-750 (可設置) |
低壓側直流電壓 (Vdc) |
200-540 (可設置) |
||
2 |
直流電流 |
低壓端直流電流 (A) |
額定1000A |
高壓端直流電流 (A) |
額定1000A |
||
3 |
功率流通 |
雙向 |
可以分時對超級電容充電和放電 |
4 |
額定功率 |
輸出功率 (輸出電壓500V) |
額定500KW,最大功率550KW |
?
? ? ?
??? ?雙向DC/DC需要保證足夠的電流容量以回收能量,同時要做到功率雙向性,以便對超級電容儲能單元進行充放電,同時還需要瞬時響應保護系統的觸發信號,及時停止對超級電容儲能單元的充放電動作以保護超級電容的安全以及用戶設備的安全。
?
?
保護系統要求
四
序號 |
電氣類目 |
詳細類目 |
規格 |
1 |
高壓端保護 |
變頻器 母線電壓 |
高壓過壓、 高壓欠壓 |
2 |
超級電容模組保護 |
每一個模組 單體 |
模組單體過熱保護、 模組單體過壓保護 |
3 |
DC/DC保護 |
過流保護、過熱保護 |
|
4 |
超級電容端 保護 |
超級電容模組組合體過壓、欠壓保護、均壓保護 |
?
?
?
應用案例
?
? ? ?因港口開展節能減排工作,我們有幸與國內某港口合作,經過對港口實地考察,針對25噸門座機進行了動能及勢能回收的設計。
?
01
原理圖
?
?
?
?
02
結構圖
?
?
?
?
?
經過一年的運行,節能前后數據我們進行了對比
?
03
系統配置
?
產品 型號 |
門坐機 噸位 |
節 能 單 位 |
模組數量166F/48V |
120A· DC/DC 數量 |
節 能 率 |
WCD-25 |
25 |
2 |
22 |
4 |
≥20% |
4 |
22 |
6 |
≥23% |
||
5 |
22 |
7 |
≥25% |
?
04
運行周期用電量與節電量
節能測試結果 |
|||
工況 |
測試結果 |
使用 制動電阻 |
使用 200A 超級 電容 充放電 控制 系統 |
裝煤 (單周期) (滿載) |
電能消耗值 (Wh) |
6348 |
4691 |
節電率 |
26.1% |
||
卸煤 (5周期) (滿載) |
電能消耗值 (Wh) |
1515 |
1078 |
節電率 |
28.8?% |
||
垂直升降 (5周期) (8噸) |
電能消耗值 (Wh) |
4185 |
2407 |
節電率 |
42.5% |
||
旋轉 (5周期) (空載) |
電能消耗值 (Wh) |
966 |
657 |
節電率 |
32% |
?
05
門座機30天運行周期用電量
?
起重機 |
? 起 重 機 匯 總 ? |
操作噸 |
功耗 (KWH) |
工作 臺時 |
工作 效率 |
千噸 單耗 |
每 小 時 耗 電 |
是否有節能設備 |
1#70 |
211192 |
39328 |
551.8 |
382.73 |
186.22 |
? |
是 |
|
2#71 |
226113 |
41975 |
547.4 |
413.07 |
185.64 |
? |
是 |
|
平均值 |
? |
40651 |
549.6 |
? |
? |
73.96 |
? |
|
3#72 |
217226 |
49663 |
513.1 |
423.36 |
228.62 |
? |
否 |
|
4#73 |
176799 |
40272 |
417.7 |
423.27 |
227.78 |
? |
否 |
|
5#74 |
176343 |
44900 |
430.4 |
409.72 |
254.62 |
? |
否 |
|
6#75 |
198278 |
45558 |
465.3 |
426.13 |
229.77 |
? |
否 |
|
7#76 |
184839 |
47769 |
432.2 |
427.67 |
258.44 |
? |
否 |
|
8#77 |
214162 |
56707 |
532.6 |
402.11 |
264.79 |
? |
否 |
|
9#78 |
219656 |
48571 |
513.9 |
427.43 |
221.12 |
? |
否 |
|
10#79 |
188774 |
42492 |
449.1 |
420.34 |
225.09 |
? |
否 |
|
11#80 |
169362 |
39203 |
432.4 |
391.68 |
231.47 |
? |
否 |
|
平均值 |
? |
46126 |
465.1 |
? |
? |
99.17 |
? |
|
節電量 |
25.21 |
|||||||
節電率 |
25.21/99.17=25.4% |
?
06
節能經濟效益分析
?
每天用電(度) |
電費 (度/元) |
節 電 率 |
天 數 |
每度電需要消耗的 標準煤(噸) |
每噸標準煤 補貼金額 (元) |
2380 |
0.763 |
25% |
360 |
0.0004 |
300 |
總節電費用(元):2380*0.763*25%*360=163434.6 |
|||||
按照300天算:2380*0.763*25%*300=136195.5 |
?
07
投入回收期測算
?
設備投入成本(元) |
每年節電費用元(300天) |
回收期(年) |
250000 |
136195 |
1.83 |
回收周期(年):250000/136195=1.83 |
?
08
項目總結
1
? 門座機節能設備控制策略安全可靠,不會對門座機正常作業有任何影響。
?
2
受安裝空間限制,早期設計通氣不足,設備通風散熱不夠,設備出現過溫保護停止運行,降溫后恢復啟動 ,造成實際節電率數據偏差 ,? 現已解決 。
?
3
此設備可用于碼頭其他設備勢能回收利用,實現節能。
?
4
節能效果明顯,港口門座機30萬左右,一年節能12萬左右,大概3年即可回本,新型儲能式節能系統可用10年以上,所以節能效果非常理想,獲得一致好評。
[查看詳情]
系統介紹
1.1、系統簡介
多端口直流電能路由器系統,是一款高功率因數高精度可編程的IGBT式直流供電系統,直流輸出具有高精度和高動態特性,DCDC變換柜采用高頻電路,輸出響應快,輸出電壓范圍可調,可通過上位機指令或協議策略為負載提供支持。系統拓撲圖如下:
1.2 、系統拓撲圖
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 功率柜一? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 功率柜二
1.3、電氣原理圖
?
1.4功率柜(一)一次回路圖
?
?
1.5 功率柜(二)一次回路圖
?
1.3、功率柜充配有觸摸屏,觸摸屏可以監測內部模塊運行狀態,也可通過觸摸屏實時設置模塊運行相應參數。
主要技術指標和規格
序號 |
模塊編號 |
電氣類目 |
詳細類目 |
規格 |
1 |
DCDC1(ID1) |
光伏側輸入 |
額定電壓 |
300-500Vdc |
額定功率 |
10KW(根據光伏實際另行計算) |
|||
額定電流 |
<40A |
|||
MPPT路數 |
1路 |
|||
MPPT效率 |
99% |
|||
光伏接入方式 |
匯流后接入銅排 |
|||
運行模式 |
模式4 低壓MPPT |
|||
母線輸出 |
額定電壓 |
額定750Vdc |
||
額定電流 |
<15A |
|||
接入方式 |
接入750V母線 |
|||
2 |
DCDC2(ID2) |
母線輸入 |
額定電壓 |
額定750Vdc |
額定功率 |
30KW |
|||
額定電流 |
<15A |
|||
接入方式 |
接入750V母線 |
|||
運行模式 |
模式2 恒流恒壓 |
|||
制氫輸出 |
額定電壓 |
100-150Vdc |
||
額定電流 |
<80A |
|||
接入方式 |
接入制氫裝置母線 |
|||
3 |
DCDC3(ID3) |
母線輸入 |
額定電壓 |
750Vdc |
額定功率 |
100KW |
|||
額定電流 |
<10A |
|||
接入方式 |
接750V母線 |
|||
運行模式 |
模式2(恒流恒壓) |
|||
鉛炭電池輸出 |
額定電壓 |
200-500Vdc |
||
額定電流 |
<40A |
|||
輸出功率 |
10KW |
|||
充電樁接入方式 |
接充鉛炭電池母線 |
|||
4 |
DCDC4(ID4) |
母線輸入 |
額定電壓 |
750Vdc |
額定電流 |
<15A |
|||
最大功率 |
30KW |
|||
接入方式 |
接750V母線 |
|||
運行模式 |
模式2(低壓恒壓) |
|||
低壓負載側 |
額定電壓 |
額定220Vdc |
||
額定電流 |
<40A |
|||
最大功率 |
10KW |
|||
低壓母線接入方式 |
接負載母線 |
?
?
?
序號 |
模塊編號 |
電氣類目 |
詳細類目 |
規格 |
|
5 |
DCDC5(ID5) |
光伏側輸入 |
額定電壓 |
300-500Vdc |
|
額定功率 |
10KW(根據光伏實際另行計算) |
||||
額定電流 |
<40A |
||||
MPPT路數 |
1路 |
||||
MPPT效率 |
99% |
||||
光伏接入方式 |
匯流后接入銅排 |
||||
運行模式 |
模式4 低壓MPPT |
||||
制氫側輸出 |
額定電壓 |
100-150Vdc |
|||
最大電流 |
<80A |
||||
接入方式 |
接制氫裝置 |
||||
6 |
DCDC6(ID6) |
母線側輸入 |
額定電壓 |
額定750V |
|
額定電流 |
40A |
||||
額定功率 |
30KW |
||||
接入方式 |
接750V母線 |
||||
負載側輸出 |
額定電壓 |
200-450Vdc |
|||
額定電流 |
80A |
||||
接入方式 |
接超級電容母線 |
||||
7 |
DCDC7(ID8) |
母線側輸入 |
額定電壓 |
額定750V |
|
額定電流 |
30A |
||||
額定功率 |
20KW |
||||
超級電容接入方式 |
接750V母線 |
||||
燃料電池側輸入 |
額定電壓 |
60-120Vdc |
|||
額定電流 |
200A |
||||
鉛炭電池接入 |
接燃料電池母線 |
||||
8 |
PCS1(ID1) |
PCS |
交流側 |
額定電流 |
120A |
接線制式 |
3W+N+PE |
||||
額定電流 |
75A |
||||
額定頻率 |
50/60Hz |
||||
頻率范圍 |
±2Hz |
||||
功率因數 |
-0.9~0.9 |
||||
額定功率 |
50KW |
||||
直流側 |
額定電壓 |
680-850Vdc |
|||
額定電流 |
85A |
||||
7 |
隔離類型 |
非隔離 |
|||
9 |
通訊操作 |
人機交互 |
觸摸屏 |
||
外部通訊 |
支持RS485接口,標準modbus,RTU協議 |
||||
10 |
保護措施 |
儲能側光伏側 |
過/欠壓、過流、過熱保護等 |
||
風電側 |
過/欠壓、過流、過熱保護等 |
||||
充電樁 |
過/欠壓、過流、過熱保護等 |
||||
儲能側 |
過/欠壓、過流、過熱保護等 |
||||
負載側 |
過/欠壓、過流、過熱保護等 |
||||
交流側 |
過/欠壓、過/欠頻、過流、過熱、相序保護等 |
||||
序號 |
電氣類目 |
詳細類目 |
規格 |
||
11 |
運行環境 |
防護等級 |
IP20 |
||
冷卻方式 |
強制風冷 |
||||
工作溫度 |
-25-45℃ |
||||
相對濕度 |
10-95%(非凝結) |
||||
噪音 |
<65dB |
||||
12 |
安裝要求 |
輔助供電電源 |
AC220V |
||
移動方式 |
帶吊環 |
||||
安裝尺寸 |
功率柜(一)800*800*2100(寬*深*高) (不含附件) |
||||
功率柜(二)6800*800*2100(寬*深*高) (不含附件) |
|||||
重量 |
<220kg(功率柜一) |
||||
<220kg(功率柜一) |
?
?
關鍵點
1、系統包含交流網、直流網,屬于交直流混網應用;
2、其中直流網包含750V直流網、375V直流網、220V直流供電等多種混合型直流網,屬于多種直流組網;
3、直流網由7臺大功率雙向DCDC組成,涵蓋了鋰電、鉛酸、光伏、氫能等多種新能源和儲能,是分布式新能源使用的典型;
4、系統為氫能發電提供了良好的平臺,對氫能的應用與研究都很有意義;
5、光伏DCDC直接通過直流變流器將光伏能量儲存到電池池中,為光儲提供典型應用,作為光儲的實現形式值得深入研究;
6、儲能部分大膽設計了多種電池,為混合儲能提供了實際可行的實踐;
7、整個交直流混合微網以電能能量路由器的形式呈現,能量可以自由調度,實現柔性發電和組網。
[查看詳情]系統介紹
DC/DC:即直流到直流的變換。
雙向:即能量可以分時實現雙向流動。
典型的應用是在儲能系統中。高壓端接直流母線,低壓端接儲能裝置。
需要儲能時,通過降壓,將能量從高壓母線充電到儲能端。
需要釋能時,通過升壓,將能量從儲能端放電到高壓母線。
1. 適用范圍
適用于需要完成充放電過程的 DC/DC 應用中,儲能設備可以是各種電池,或是超級電容等。
2. 系統圖
?
?
高壓端 / 低壓端可接:
直流母線:太陽能電池板;鉛酸電池等各種儲能電池;超級電容;各種直流負載等。
系統簡介
本系統采用數字化處理器,對系統的電壓、電流、溫度進行采樣、監控。具有過壓、欠壓、過流、過熱等多種保護,保護參數及其他參數可以通過 RS485 或者CAN通訊進行讀取和修改,詳見附件CAN通訊協議和RS485通訊協議。
DC/DC 變換采用全數字化 PWM 模式,抗干擾能力強,轉換效率高。
?
主要技術指標和規格
序號 |
電器類目 |
詳細類目 |
規格 |
1 |
直流電壓 |
高壓端直流電壓 |
650-800VDC(額定750V) |
低壓端直流電壓 |
100V-380VDC |
||
2 |
直流電流 |
高壓端直流電流 |
≤20A |
低壓端直流電流 |
≤40A |
||
3 |
轉換效率 |
輸出效率 |
額度輸入>95%,@半載至滿載 |
4 |
**直流電壓變比 |
高壓電壓:低壓電壓 |
10:1 |
5 |
工作模式 |
模式2 |
恒流恒壓 調試參照調試示例9 |
6 |
額定功率 |
輸出功率(額定電壓) |
額定功率10kW |
7 |
輸出電壓穩定度 |
靜態 |
±1% |
動態 |
±5% |
||
8 |
輸出電流穩定度 |
靜態 |
±1% |
動態 |
±5% |
||
9 |
隔離 |
非隔離型 |
|
10 |
通信 |
支持RS485接口或CAN接口,標準modbus,RTU協議 |
|
11 |
預充系統 |
低壓帶預充系統 調試參照調試示例4 |
|
12 |
供電電源 |
低壓端取電 |
|
13 |
尺寸 |
275mm*185mm*240mm |
|
14 |
重量 |
10kg |
?
?
關鍵點
1. 光伏側自取電,DCDC無需額外輔助電源。
2. 兩側均支持MPPT,設置好工作模式后會自動檢測光照、自動工作。
3. MPPT追蹤效率**99.9%。
4.限功率值:限制光伏發電最大功率,超過此限值后,DCDC放棄MPPT,執行棄光。
5. 擾動電壓:采樣電壓擾動發追蹤MPPT。
6.MPPT、恒壓自動切換:在某些需要限制功率場合,會自動進入恒壓,執行棄光。
?
?
[查看詳情]系統介紹
DC/DC:即直流到直流的變換。
典型的應用是在儲能系統中。低壓端接儲能裝置,高壓端接直流母線。需要儲能時,通過降壓,將能量從高壓端存儲到儲能裝置;需要釋能時,通過升壓將能量從低壓端送到高壓端。
?
1. 適用范圍
適用于需要完成充放電過程的DC/DC 應用中,儲能設備可以是各種電池,或是超級電容等。
2. 系統圖
?
?
高壓端/ 低壓端可接:
直流母線:太陽能電池板;鉛酸電池等各種儲能電池;超級電容;各種直流負載等。
本例中低壓端接電池,高壓端接直流母線。
3.?系統簡介
本系統采用數字化處理器,配有16 位 AD,對系統的電壓、電流、溫度進行采樣、監控。具有過壓、欠壓、過流、過熱等多種保護,保護參數及其他參數可以通過 RS485 或者CAN通訊進行讀取和修改,詳見附件CAN通訊協議和RS485通訊協議。
?DC/DC 變換采用全數字化 PWM 模式,抗干擾能力強,轉換效率高。
主要技術指標和規格
序號 |
電器類目 |
詳細類目 |
規格 |
1 |
直流電壓 |
高壓端直流電壓 |
額定750dc |
低壓端直流電壓 |
300-500Vdc |
||
2 |
直流電流 |
高壓端直流電流 |
<70A |
低壓端直流電流 |
<150A |
||
3 |
轉換效率 |
輸入300V,輸出750V |
95% |
4 |
**直流電壓變比 |
高壓電壓:低壓電壓 |
10:1 |
5 |
工作模式 |
恒流恒壓 |
|
6 |
額定功率 |
輸出功率 |
60kW |
7 |
輸出電壓穩定度 |
靜態 |
±1% |
動態 |
±5% |
||
8 |
輸出電流穩定度 |
靜態 |
±1% |
動態 |
±5% |
||
9 |
隔離 |
非隔離型 |
|
10 |
通信 |
支持RS485接口或CAN接口,標準modbus,RTU協議 |
|
11 |
預充系統 |
高低壓預充 |
|
12 |
電源 |
AC220V |
|
13 |
尺寸 |
390mm*370mm*300mm |
|
14 |
重量 |
36kg |
?
?
關鍵點
1.光伏側自取電,DCDC無需額外輔助電源。
2.兩側均支持MPPT,設置好工作模式后會自動檢測光照、自動工作。
3. MPPT追蹤效率**99.9%。
4.限功率值:限制光伏發電最大功率,超過此限值后,DCDC放棄MPPT,執行棄光。
5.擾動電壓:采樣電壓擾動發追蹤MPPT
6.MPPT、恒壓自動切換:在某些需要限制功率場合,會自動進入恒壓,執行棄光。
?
產品介紹
DC/DC:即直流到直流的變換。
雙向:即能量可以分時實現雙向流動。
主要技術指標和規格
序號 |
電器類目 |
詳細類目 |
規格 |
1 |
直流電壓 |
高壓端直流電壓 |
450-750Vdc |
低壓端直流電壓 |
100-400Vdc |
||
2 |
直流電流 |
高壓端直流電流 |
≤50A |
低壓端直流電流 |
額定80A |
||
3 |
轉換效率 |
輸出效率 |
額度輸入>95%,@半載至滿載 |
4 |
**直流電壓變比 |
高壓電壓:低壓電壓 |
10:1 |
5 |
工作模式 |
模式2 |
恒流恒壓模式接受指令調度 |
6 |
額定功率 |
30kW |
? |
7 |
輸出電壓穩定度 |
靜態 |
±1% |
動態 |
±5% |
||
8 |
輸出電流穩定度 |
靜態 |
±1% |
動態 |
±5% |
||
9 |
隔離 |
非隔離型 |
|
10 |
通信 |
支持RS485接口或CAN接口,標準modbus,RTU協議 |
|
12 |
供電電源 |
AC220V取電 |
|
13 |
預充方式 |
高壓預充,低壓外部預充 |
|
13 |
設置方式 |
RS485通過PC上位機設置 |
|
14 |
散熱風扇 |
強制風冷 |
|
15 |
尺寸 |
390*185*270(mm)(深*寬*高) |
|
16 |
重量 |
15kg |
?
關鍵點
1. 低壓接電池或超級電容,高壓接用戶直流母線;
2. 接受用戶控制器調度,對電池進行充電和放電,充電、放電的電流和功率可在線設置;
3. 對電池充電支持恒流、恒壓兩段式。
[查看詳情]系統介紹
DCDC變流柜系統,是一款基于電池的儲能變流器,輸入連接電池,輸出連接直流母線,具有高精度和高動態特性,可通過上位機指令或協議策略為直流組網提供支持。
?
?
圖2 變流柜外形圖
?電氣原理圖
?
圖1 一次回路圖
?
?主要技術指標和規格
序號 |
電氣類目 |
詳細類目 |
規格 |
1 |
電池側 (低壓側) |
額定電壓 |
600-700Vdc |
額定電流 |
250A(單模塊最大120A) |
||
2 |
母線側 (高壓側) |
額定電壓 |
額定750Vdc |
額定電流 |
<200A |
||
3 |
額定功率 |
輸出功率 |
150kW |
4 |
隔離類型 |
非隔離 |
|
3 |
通訊操作 |
人機交互 |
觸摸屏 |
外部通訊 |
支持RS485接口 標準modbus,RTU協議 |
||
4 |
保護措施 |
低壓側 |
過/欠壓、過流、過熱 |
高壓側 |
過/欠壓、過流、過熱 |
||
5 |
運行環境 |
防護等級 |
IP20 |
冷卻方式 |
強制風冷 |
||
工作溫度 |
-25-45℃ |
||
相對濕度 |
10-95%(非凝結) |
||
噪音 |
<65dB |
||
6 |
安裝要求 |
輔助供電電源 |
電池側供電 |
安裝尺寸 |
800*600*1700(不含附件) |
||
移動方式 |
帶吊環 |
||
重量 |
<200kg |
關鍵點
1. ?DCDC變流柜采用兩只DCDC模塊并聯,配有設備級EMS控制板。
2.?功率柜充配有觸摸屏,觸摸屏可以監測內部模塊運行狀態,也可通過觸摸屏實時設置模塊運行相應參數。
3. 變流柜通過切換模式,可以離網建立直流母線,也可以直流并網對電池進行充放電管理。
4. 變流柜并網模式可以接受上位機調度,進行恒功率控制,正功率為放電,負功率為充電。
5. 變流柜離網模式下,內部模塊以下垂模式并聯,自動均流。
6. 整柜包含輸入輸出直流斷路器,浪涌保護,直流熔斷器等,提供**400A/150KW的功率輸入和輸出。
?
?
[查看詳情]