大功率雙向DCDC在港口節能中的應用主要體現在以下幾個方面:
一、勢能回收系統
1. **系統背景**:港口使用的起重設備如門座機、龍門吊等在吊具下降時,電機在吊具拖動下發電,將勢能轉化為電能。傳統方法是通過耗能電阻消耗這部分電能,但這種方法浪費能源且產生熱量。
2. **應用方式**:大功率雙向DCDC模塊借助超級電容大容量儲能單元,推出了勢能回收節能系統。該系統在電機發電時存儲電能,而在電機用電時釋放利用這些電能。
? ?- 吊具下降時:電能被存儲在超級電容儲能單元中。
? ?- 吊具上升時:存儲的電能被釋放到變頻器直流母線側的超級電容儲能單元里,減少了市電供電能量,實現了勢能的充分利用和回收。
二、技術參數
- **直流電壓**:高壓側直流電壓范圍為550-750Vdc(可設置),低壓側直流電壓范圍為200-540Vdc(可設置)。
- **直流電流**:低壓端和高壓端直流電流均額定為1000A。
- **功率流通**:雙向,可以分時對超級電容進行充電和放電。
- **額定功率**:輸出功率(在輸出電壓500V時)為額定500KW,最大功率為550KW。
三、保護系統
- **高壓端保護**:包括高壓過壓和高壓欠壓保護,以確保變頻器的母線電壓穩定。
- **超級電容模組保護**:對每一個模組單體提供過熱和過壓保護。
- **DC/DC保護**:提供過流和過熱保護。
- **超級電容端保護**:包括超級電容模組組合體的過壓、欠壓和均壓保護。
四、應用案例
國內某港口采用了大功率雙向DCDC模塊,針對25噸門座機進行了動能及勢能回收的設計。這種應用不僅實現了能源的回收和利用,還有助于港口的節能減排和降低運營成本。
五、總結
大功率雙向DCDC在港口節能中的應用通過勢能回收系統實現了電能的循環利用,提高了港口的能源利用效率。同時,通過精確的電氣保護系統,確保了設備的安全和穩定運行。隨著技術的不斷發展和成本的降低,這種節能應用有望在更多港口得到推廣和應用。